bam3903 Junior

Joined: 24 Mar 2015 Posts: 3
|
Posted: 10/04/2015 09:57 Post subject: sinumerik 810d Erreur 120201 (pas de communication CN) |
|
|
Bonjour,
Après une panne de l'alimentation : SIEMENS SIMODRIVE E/R MODUL
INT.16/21KW 1P 6SN1145-1BA01-0BA0 la machine est restée en arrêt
pratiquement 3 mois.
Nous avons effectué une procédure de nettoyage avec S3 et S4 qui nous
parmet correct car:
les voyants allumées au niveau de la carte CCU sont: PR et +5V en
vert. Le voyant SF en rouge.
J'ai bien vérifié le cable MPI:
Au niveau de la carte CCU il est sur ON
Sur la MMC il est sur OFF.
Sur le panneau operateur il est sur ON aussi.
J'ai tenté plusieurs recharges sans résultat:
Aprés introduction du mot de passe (SUNRISE) la page lire archive
apparait mais les touches ne sont plus validées.
Si on appuie sur n'importe quelle touche il n'ya aucun effet.
Je suis obligé de couper le courant sur la machine pour de nouveau
avoir la main.
Je ne sais pas si vous avez déjà eu un problème similaire et si oui
comment vous l'avez résolu.
Et là les LEDS PR +5V Sont allumées ainsi que la led SF.
Nous avons voulu malgré cela faire la recharge des archives sans résultat.
En effet quand on introduit le mot de passe SUNRISE nous obtenons bien
sur le coté supérieur droit une touche lire archive mais quand nous
appuyons sur cette touche rien ne se passe et toutes les touches se
bloquent d'ailleurs.
En réalité quand on appuie sur la touche Lire archive le système commence à charger après 5min à peu près et ne finit pratiquement pas. Cependant le message pas de communication disparait.
Je suis obligé de couper le courant sur la machine et de le remettre
pour de nouveau avoir la main.
ET quand je regarde l'écran j'ai une page j'ai des endroits ou j'ai
des points d'interrogations.
Le message 120201 pas de communication est aussi affiché.
Y'a-t-il un test que je pourrais faire ou une autre manipulation pour
résoudre mon problème?
Cordialement. |
|
| Back to top |
|
 |
ratko Member 3

Joined: 20 Jul 2012 Posts: 524
|
Posted: 10/04/2015 14:55 Post subject: Re: sinumerik 810d Erreur 120201 (pas de communication CN) |
|
|
| bam3903 wrote: | Bonjour,
Après une panne de l'alimentation : SIEMENS SIMODRIVE E/R MODUL
INT.16/21KW 1P 6SN1145-1BA01-0BA0 la machine est restée en arrêt
pratiquement 3 mois.
Nous avons effectué une procédure de nettoyage avec S3 et S4 qui nous
parmet correct car:
les voyants allumées au niveau de la carte CCU sont: PR et +5V en
vert. Le voyant SF en rouge.
J'ai bien vérifié le cable MPI:
Au niveau de la carte CCU il est sur ON
Sur la MMC il est sur OFF.
Sur le panneau operateur il est sur ON aussi.
J'ai tenté plusieurs recharges sans résultat:
Aprés introduction du mot de passe (SUNRISE) la page lire archive
apparait mais les touches ne sont plus validées.
Si on appuie sur n'importe quelle touche il n'ya aucun effet.
Je suis obligé de couper le courant sur la machine pour de nouveau
avoir la main.
Je ne sais pas si vous avez déjà eu un problème similaire et si oui
comment vous l'avez résolu.
Et là les LEDS PR +5V Sont allumées ainsi que la led SF.
Nous avons voulu malgré cela faire la recharge des archives sans résultat.
En effet quand on introduit le mot de passe SUNRISE nous obtenons bien
sur le coté supérieur droit une touche lire archive mais quand nous
appuyons sur cette touche rien ne se passe et toutes les touches se
bloquent d'ailleurs.
En réalité quand on appuie sur la touche Lire archive le système commence à charger après 5min à peu près et ne finit pratiquement pas. Cependant le message pas de communication disparait.
Je suis obligé de couper le courant sur la machine et de le remettre
pour de nouveau avoir la main.
ET quand je regarde l'écran j'ai une page j'ai des endroits ou j'ai
des points d'interrogations.
Le message 120201 pas de communication est aussi affiché.
Y'a-t-il un test que je pourrais faire ou une autre manipulation pour
résoudre mon problème?
Cordialement. |
It looks like you are using the default password with Protection level 1 SUNRISE.
In this case when the passwords are entered as the defaults on system ramp-up in start-up mode you have to put NCK start-up switch in position 1.
Or maybe someone change the default password if NCK switch is in correct position?
Did you perform a NCK general RESET? |
|
| Back to top |
|
 |
bam3903 Junior

Joined: 24 Mar 2015 Posts: 3
|
Posted: 04/05/2015 16:58 Post subject: |
|
|
dear,
I do all the reset NCK and PLC. I still have the tree leds (+5V,SF; and PR) ON.
With STEP7 i connecte PC and the only port i see is MPI= 1 and MPI=14
I disconnecte all the cable near the MPI port and try see THE NCU and PLC normaly (2 and 3) But i did'nt see nothing.
Can someone explain to me how i can resolve this problem. THE CCU card maybe have some swich for conguration or something like that.
Best regards. |
|
| Back to top |
|
 |
bam3903 Junior

Joined: 24 Mar 2015 Posts: 3
|
Posted: 04/05/2015 17:00 Post subject: sinumerik 810d Erreur 120201 (pas de communication CN) |
|
|
dear,
I do all the reset NCK and PLC. I still have the tree leds (+5V,SF; and PR) ON.
With STEP7 i connecte PC and the only port i see is MPI= 1 and MPI=14
I disconnecte all the cable near the MPI port and try see THE NCU and PLC normaly (2 and 3) But i did'nt see nothing.
Can someone explain to me how i can resolve this problem. THE CCU card maybe have some swich for conguration or something like that.
Best regards. |
|
| Back to top |
|
 |
ratko Member 3

Joined: 20 Jul 2012 Posts: 524
|
Posted: 05/05/2015 20:20 Post subject: Re: sinumerik 810d Erreur 120201 (pas de communication CN) |
|
|
| bam3903 wrote: | dear,
I do all the reset NCK and PLC. I still have the tree leds (+5V,SF; and PR) ON.
With STEP7 i connecte PC and the only port i see is MPI= 1 and MPI=14
I disconnecte all the cable near the MPI port and try see THE NCU and PLC normaly (2 and 3) But i did'nt see nothing.
Can someone explain to me how i can resolve this problem. THE CCU card maybe have some swich for conguration or something like that.
Best regards. |
Even if your description is not quite to make the things clear I tried to do some remarks:
Let's take the above image as a general configuration of your machine:
1. Where do you connect the PG ..on OPI Network or on MPI of the PLC?
Normally default addresses are:
Defaults for OPI when works
Addresses 0 (MMC)
Addresses 14 (HT6)
Addresses 13 (NCK)
Address 0 is reserved for PG diagnostics if connected here
Address 13 is the default for servicing/commissioning.
This address can be reconfigured via an MMC input.
Reserved the address for NCU replacement if possible.
Set the PG to Offline before switching the unit or connect it to the MPI.
Defaults for MPI
Address 2 for PLC
Address 3 for NCU
2. As long as on PLC which is probably S7 315 (you do not specified)
you have the SF LED RED ON LIGHT that means there is some software problems on your PLC.
3. Reset the PLC in it's initial state:
Remember: This step is executed ony if you have the autentic program to load on PLC. So again, be careful to have the corect PLC program because after that you must rewrite it into the PLC with STEP7 or with a PLC backup.
PG is connected on MPI
1. Set PLC start-up switch S4 to position “3”.
2. Turn NCK start-up switch S3 to position "1"
3. Perform POWER ON and hardware RESET.
4. Turn to position “2” .
5. Turn to position “3” and hold in this position (for approx. 3 second) until the PS STOP LED lights up again..
6. Within 3 second, turn to the STOP-MRES-STOP (“2”–“3”–“2”) positions
7. Once the PS and PF LEDs are lit, turn the switch S4 to position “0”
Restart the PLC:
1. Turn PLC start-up switch S4 from position “2” (STOP mode) to position “1” or “0” (RUN mode).
2.Perform POWER ON and hardware RESET.
Then reload the original programs.
4. Regarding the MPI addresses you saw probably you have been connected on OPI network and you see MPI 14 (HT6) and the other I quite do not know.
Did you switch the unit OFF before put PG on OPI netwoerk?
5. Another problem could be cables. Did you check all cables connections?
6. Check the PLC programm with MPI cable connected and without MPI cable connected to NCU and see what happens with SF LED?
Hope i can help you.
If not, you have to put exactly a picture with your configuration because all above are supposed to...
NOTE:
When reffer to SF LED you are talking about PLC SF LED?
Last edited by ratko on 05/05/2015 21:24; edited 1 time in total |
|
| Back to top |
|
 |
ratko Member 3

Joined: 20 Jul 2012 Posts: 524
|
Posted: 05/05/2015 21:23 Post subject: NC-PLC data Clearing steps |
|
|
Please follow some hints:
about NC-PLC data Clearing steps
http://www.datafilehost.com/d/b29ca61f
SINUMERIK 840D/810D SIMODRIVE 611 digital Start-Up Guide
http://www.datafilehost.com/d/25cf6dac
SIMODRIVE StartUp just for LEDs
https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=fydeflIiQSE
Last edited by ratko on 05/05/2015 21:41; edited 1 time in total |
|
| Back to top |
|
 |
ratko Member 3

Joined: 20 Jul 2012 Posts: 524
|
Posted: 05/05/2015 21:28 Post subject: Creating NC-PLC archive backup in PCU50.3 |
|
|
Creating NC-PLC archive backup in PCU50.3
http://www.datafilehost.com/d/0921c73b |
|
| Back to top |
|
 |
ratko Member 3

Joined: 20 Jul 2012 Posts: 524
|
Posted: 05/05/2015 21:33 Post subject: Commissioning_manual_840D_sl |
|
|
Commissioning_manual_840D_sl
but can help also on 810d
http://www.datafilehost.com/d/71f675b4
Commissioning CNC Part 2 (HMI)
http://www.datafilehost.com/d/361bc64c |
|
| Back to top |
|
 |
|