amicul Member junior

Joined: 19 Sep 2012 Posts: 64 Location: Prohibited
|
Posted: 08/03/2013 23:51 Post subject: Recomandare soft |
|
|
Buna seara,
1. am cateva PLC-uri ce folosesc retea profinet.
Adresele lor se gsesec intr-un range la care am acces cu PG-ul din birou.
Pot sa ma conectez la ele si sa monitorizez diverse variabile, folosind Step7.
Dorinta mea este sa folosesc un soft mai simplu, daca se poate freeware, care sa achizitioneze valorile variabilelor ce ma intereseaza si a le afiseze sub forma unor grafice.
Imi sunt necesare pentru a evalua evolutia variabilelor. Pana cand stabilizez procesul.
Am incercat cu S7 trend viewer. Pare a fi exact ce am nevoie, dar nu merge.
Am incercat si cu S7 Quicklogger, dar l-as evita pentru ca este piratat si nu permite politica firmei...
La fel si cu PLC analyzer.
Cu asta functioneaza.
Firma a achizitionat mai numeroase soft-uri cu licenta de la Siemens, si vor sa imi recomandati un soft cat mai putin complex pentru a-l utiliza pentru reprezentarea grafica a evolutiei unor semnale.
Sa fac un proiect in WinCC flex si sa rulez runtime-ul?
2. Pentru un S7 417 care are conectat un convertor Helmholtz Ethernet-MPI cum sa procedez?
De obicei ma conectez local prin MPI.
CPU este protejat cu parola, dar pot monitoriza variabilele, fara a o introduce.
Sa introduc adresa de IP a acestui convertor?
amicul _________________ Is nice to be important
But is more important to be nice |
|
| Back to top |
|
 |
mojo Senior

Joined: 01 Oct 2011 Posts: 2404
|
Posted: 09/03/2013 19:18 Post subject: Re: Recomandare soft |
|
|
| amicul wrote: | Buna seara,
1. am cateva PLC-uri ce folosesc retea profinet.
Adresele lor se gsesec intr-un range la care am acces cu PG-ul din birou.
Pot sa ma conectez la ele si sa monitorizez diverse variabile, folosind Step7.
Dorinta mea este sa folosesc un soft mai simplu, daca se poate freeware, care sa achizitioneze valorile variabilelor ce ma intereseaza si a le afiseze sub forma unor grafice.
Imi sunt necesare pentru a evalua evolutia variabilelor. Pana cand stabilizez procesul.
Am incercat cu S7 trend viewer. Pare a fi exact ce am nevoie, dar nu merge.
Am incercat si cu S7 Quicklogger, dar l-as evita pentru ca este piratat si nu permite politica firmei...
La fel si cu PLC analyzer.
Cu asta functioneaza.
Firma a achizitionat mai multe soft-uri cu licenta de la Siemens, si doresc sa imi recomandati un soft cat mai putin complex pentru a-l utiliza pentru reprezentarea grafica a evolutiei unor semnale.
Sa fac un proiect in WinCC flex si sa rulez runtime-ul?
2. Pentru un S7 417 care are conectat un convertor Helmholtz Ethernet-MPI cum sa procedez?
De obicei ma conectez local prin MPI.
CPU este protejat cu parola, dar pot monitoriza variabilele, fara a o introduce.
Sa introduc adresa de IP a acestui convertor?
amicul |
Buna seara amicul,
Desi nu prea inteleg niste "chestii" din expunerea ta incerc sa-ti spun cum as proceda eu:
1. Daca tin eu bine minte inteleg ca vrei sa "spionezi" sistemul fara sa-l afectezi sau pana expira garatia data de contractor.
Banuiesc faptul ca din moment ce ai cateva S7-400 instalate ai si SCADA cu WinCC....
2. Normal ar fi sa folosesti WinCC unde ai toate optiunile de rapoarte sau salvare date in Excel ...
3. Nu prea sunt adeptul folosirii a tot felul de aplicatii...mai ales intr-o intreprindere...unde procedurile ar necesită sa fie foarte stricte...
Din moment ce ai licentele SIEMENS ar trebui sa le exploatezi la maximum si parerea mea este ca expansiunea unei simple aplicatii pentru urmarirea in runtime a unor parametri din instalatie.
4. Referitor la urmarirea parametrilor utilizând NETLink® PRO Compact, PROFIBUS Ethernet Gateway de la Helmholz care vad ca spune "support for all common S7 Engineering Tools" atunci nu ar fi nereguli dar ai complicații cu parola CPU....
Ai vorbit cu contractorul despre problemele tale???
Pana la urma n-ar fi mare problema ca in proiectul general sa fii introdus si tu ca OS(Operator Station cu drepturi limitate) pentru urmarirea aplicatiilor din intreprindere..
Eu cred ca ar trebui sa lamuresti intr-un fel problema cu conducerea fiindca este interesul intreprinderii ca lucrurile sa mearga bine....
Daca un inginer ar veni la mine cu o astfel de problema l-as credita imediat... |
|
| Back to top |
|
 |
amicul Member junior

Joined: 19 Sep 2012 Posts: 64 Location: Prohibited
|
Posted: 11/03/2013 23:07 Post subject: |
|
|
Buna seara,
lucrurile stau asa:
am un S7 400 cu 126 noduri in Profibus si un nod in MPI.
Gestioneaza 32 servomotoare, 40 PID dozare gravimetrica, si 60 PID temperatura si 12 PID presiune.
In MPI este conectat un Panel PC 477B pe care ruleaza un runtime facut cu WinCC Flex.
Tot acest sistem de control este utilizat pentru un utilaj.
Ca interfata se utlilizeaza Panel PC-ul.
Nemultumirea mea este legata de modul in care programatorul, a implementat graficele evolutiei temperaturii la 12 statii.
Desi pot selecta o perioada de pana la 15 minute pe axa OX,
valorile sunt afisate pentru inregistrari de 90 secunde.
Ca sa fiu mai clar bufferul de valori este doar pentru 90 secunde.
Acest lucru nu ma multumeste, pentru ca nu imi permite sa vad cum evolueaza temperatura
in cazul acordarii PID-ului, procesul fiind cu evolutie lenta.
Desi am cerut producatorului de utilaj inca de anul trecut la Factory Acceptance Test sa corecteze acest grafic,
inca nu a facut-o.
Producatorul nu doreste sa imi dea o copie a programlui de PLC.
A promis ca va oferă una tiparita.
Nici pe aceasta nu a trimis-o. Se amana...
PLC-ul este parolat.
Sincer nici nu am cautat sa o aflu.
Realizez cat este de complex utilajul, si nu vreau sa aud nici un comentariu de la producator.
Nu pot face upload...dar pot monitoriza variabile folosind VAT.
Rau este ca nu am macar un Simbol list...
Toata mulțimea vorbeste despre acordarea PID-ului, dar nimeni nu intelege
ce inseamna asta fara un grafic asociat evolutiei procesului.
Sa revenim.
Caut o metoda cat mai simpla, temporara, prin care sa inregistrez/ afisez grafic semnalele transmise de 4 termocuple dintr-un plenar de 72.
Cunosc doar adresele fizice ale acestora, adica PIW.
Le pot monitoriza (cu Step 7 prin MPI) dar nu stiu daca nu cumva voi obtine doar valorile primare.
Adica ma astept sa "citesc" 12000 pana la 16000 (numarul de cuante in functie de rezolutie).
Voi incerca maine dimineata.
Imi place cum arata graficele facute cu S7 trend values, dar nu are optiune de MPI.
Programatorul din Austria se poate conecta la PLC avand ca adaptor un convertor Ethernet - MPI.
Acesta are o adresa IP statica.
Credeti ca as putea folosi aceeasi adresa in cazul adaptorului de ethernet la MPI?
Adica, in S7 trend values se introduce adresa de IP alocata CPU si apoi variabilele ce se doresc a fi afisate.
Ma intreb daca se mai ramane valabila regula si in cazul adaptorului de ethernet / MPI ...
Ati folosit adaptor Net Link-pro produs de Helmholz?
http://www.helmholz.de/prod.d,13_14.html?p_id=142
Aveti alte sugestii in afara de WinCC ?
Stiu este cu adevarat profesionala solutia, dar nu cumva solicit CPU mai mult, cerand sa comunice suplimentar?
Cu stima,
amicul _________________ Is nice to be important
But is more important to be nice |
|
| Back to top |
|
 |
mojo Senior

Joined: 01 Oct 2011 Posts: 2404
|
Posted: 14/03/2013 23:31 Post subject: |
|
|
Incearca PLC Analyzer....vezi in forum....
O sa revin... |
|
| Back to top |
|
 |
NeeK Junior


Joined: 07 Apr 2013 Posts: 9 Location: Worlwide
|
Posted: 26/04/2013 20:50 Post subject: |
|
|
Salutare "amicul",
Am citit un pic discutia purtata inainte si pot face cateva remarci.
Atat PLC Analyzer cat si S7 trend values iti pot lungi PLC scanning time daca utilizezi spre vizualizare cumplit de multe variabile online (mai numeroase instante deschise). Acest fapt l-am sesizat personal intr-un site. Dar utilizand cateva variabile dupa cum spui tu pentru a acorda cate un PID odata nu afecteaza practic deloc PLC-ul.
Daca ai adaptorul MPI/Ethernet e usor sa folosesti S7 trend values cu adresa de IP asociata static.
Daca citesti direct adresele PIW sigur vei citi doar valorile "ingineresti".
Dar daca ai acces la proiectul WinCCFlex de pe OP acolo ai adresele tag-urilor ce se utilizeaza ptr grafice si deci sunt valorile naturale ale temperaturilor exprimate in grade banuiesc.
PLC-ul nu are nici un port conectat la ethernet? Ar fi extrem modest asa.
Dar banuiesc ca acel prioectant este cam paranoic daca a ajuns si pana la a parola PLC-ul. Nu am vazut pana acum asa ceva inca.
Si iti urez multa bafta la ajustare.  |
|