christensen Junior 2

Joined: 16 Aug 2014 Posts: 25
|
Posted: 17/08/2014 17:21 Post subject: Hitachi EC-D40HRP |
|
|
Buna ziua,
Am un PLC Hitachi EC-D40HRP second, nu se stie de soarta ei si vreau sa verific daca functioneza.
Am alimentat PLCul prin conectorul de alimentare de jos[url=http://www.99poze.ro/p/148ed0801303180eaca1e4d4029675b5.jpg] [/url]+
conexiunea l-am facut dupa aceasta schema:
[url=http://www.99poze.ro/p/980bc6d688f85e8a7de0e68d64e58a26.jpg] [/url]+
Portul(nativ) Com1 al PCului l-am setat:
9600 bps, Stopbit 1, Parity None
iar intrerupatorul de pe PLC l-am pus pe COM2.
Nu pot realiza conexiunea cu ea, ledul de alimentare se aprinde iar dupa aceea nimic (RUN sau ERR).
Softurile utilizate au fost: ActWin-E 3.16 si ActSip-E 2.48 pe windows 7 ultimate 32bit. |
|
| Back to top |
|
 |
zumzi Member 3


Joined: 01 Feb 2014 Posts: 501
|
Posted: 17/08/2014 20:39 Post subject: Re: Hitachi EC-D40HRP |
|
|
| christensen wrote: | Buna ziua,
Am un PLC Hitachi EC-D40HRP second, nu se stie de soarta ei si vreau sa verific daca functioneza.
Am alimentat PLCul prin conectorul de alimentare de jos[url=http://www.99poze.ro/p/148ed0801303180eaca1e4d4029675b5.jpg] [/url]+
conexiunea l-am facut dupa aceasta schema:
[url=http://www.99poze.ro/p/980bc6d688f85e8a7de0e68d64e58a26.jpg] [/url]+
Portul(nativ) Com1 al PCului l-am setat:
9600 bps, Stopbit 1, Parity None
iar intrerupatorul de pe PLC l-am pus pe COM2.
Nu pot realiza conexiunea cu ea, ledul de alimentare se aprinde iar dupa aceea nimic (RUN sau ERR).
Softurile utilizate au fost: ActWin-E 3.16 si ActSip-E 2.48 pe windows 7 ultimate 32bit. |
Incearca sa inversezi putin cablul ...pinul 2 e la PC nu pinul3..
vezi poza de mai jos...
Nu stiu exact in Win7 dar in XP merge sigur... |
|
| Back to top |
|
 |
zumzi Member 3


Joined: 01 Feb 2014 Posts: 501
|
Posted: 17/08/2014 21:13 Post subject: Hitachi PLC Programming Manual |
|
|
Poate ai nevoie si de manualul de programatre daca nu il ai deja...
Hitachi PLC Programming Manual
http://www.datafilehost.com/d/5b503421 |
|
| Back to top |
|
 |
christensen Junior 2

Joined: 16 Aug 2014 Posts: 25
|
Posted: 20/08/2014 22:14 Post subject: |
|
|
Multumesc frumos! am reusit sa ma conectez cu schema postata de mine... problema a fost firul de masa era intrerupt iar eu vazand cablul intact nu l-am mai masurat.
am reuist sa citesc continutul doar ca nu am reuist sa il pornesc pt al verifica functionarea...
atasez fisierul citit cu actwin-e.
[url=http://www.girlshare.ro/33867325.8]orig.APG[/url]
ps. actwin-e a funtionat perfect pe w7 ultimate sp1 32biti. |
|
| Back to top |
|
 |
user2016 Junior

Joined: 01 Dec 2016 Posts: 3 Location: Buc
|
Posted: 01/12/2016 19:32 Post subject: Salutare |
|
|
| Am si eu un PLC EC2-D60HRP, ma puteti ajuta cu privire la cablul de comunicare al acestuia? Multumesc |
|
| Back to top |
|
 |
zumzi Member 3


Joined: 01 Feb 2014 Posts: 501
|
Posted: 08/12/2016 20:32 Post subject: Re: Salutare |
|
|
| user2016 wrote: | | Am si eu un PLC EC2-D60HRP, ma puteti ajuta cu privire la cablul de comunicare al acestuia? Multumesc |
Cablul de comunicare este cel care l-am descris mai sus.
Consulta pdf-ul de mai jos.
Communication with HITACHI Programmable Controllers EC-series:
[URL=https://userscloud.com/hjb7lj9spu8u]EC_Pinout.pdf - 140 KB[/URL] |
|
| Back to top |
|
 |
user2016 Junior

Joined: 01 Dec 2016 Posts: 3 Location: Buc
|
Posted: 20/04/2017 15:24 Post subject: Hitachi EC2-D60HRP problema de comunicare |
|
|
| Am reusit sa fac cablul pt plc sa il fac sa comunice dar se blocheaza la in ocazie dat. Am rugamintea daca a mai confecționat careva cu modeul asta si are experienta necesara sa ma ajute cu diagnosticarea problemei. Multumesc |
|
| Back to top |
|
 |
zumzi Member 3


Joined: 01 Feb 2014 Posts: 501
|
Posted: 21/04/2017 22:02 Post subject: Re: Hitachi EC2-D60HRP problema de comunicare |
|
|
| user2016 wrote: | | Am reusit sa fac cablul pt plc sa il fac sa comunice dar se blocheaza la in ocazie dat. Am rugamintea daca a mai confecționat careva cu modeul asta si are experienta necesara sa ma ajute cu diagnosticarea problemei. Multumesc |
Cum adica se blocheaza...la un clipă dat....
Da-mi date suplimentare ...nu inteleg
Din modul de manifestare s-ar parea ca ceva nu este in regula cu cablul...
Probabil ca apare o ambalare termica....undeva...greseala de pinout...?
Ce cablu ai utilizat? |
|
| Back to top |
|
 |
user2016 Junior

Joined: 01 Dec 2016 Posts: 3 Location: Buc
|
Posted: 23/04/2017 09:44 Post subject: |
|
|
Salutare!
Sunt 2 astfel de PLC. Abele se comporta identic adica eroare de comunicare. Cablurile sunt confecționate dupa schema pe care tu au postat-o mai sus si sunt verificate pin la pin, in partea interioară am turnat rasina pentru a nu se rupe accidental vre-un fir. Au functionat pret de 2 luni de cand le-am testat întâia data, si mergeau fara problem, adica puteam sa ma conectez la ele, puteam sa trimit un programel ce ruleaza sub win98 catre plc si sa il pun in RUN. Initial am crezut acelari lucru, problema de cablu. Ambele cabluri sunt ok. Am schimbat laptop cu altul si am reverificat port serial. Am testat si cu un pc mai vechi ce avea incorp port serial. Programel lucreaza sub DOS, motiv pt care am reinstalat windows 98. In interior nu se ambaleaza termic nimic, iar ledul power sta aprins atata timp cat plc este alimentat. Am schimbat chiar si sursa de 24v cu alta in ideea ca nu s-at alimenta correct si am masurat-o neavand nici cea mai mica problema. Daca mai are careva vre-o idee, rog mesaj pentru alte detalii. Multumesc |
|
| Back to top |
|
 |
zumzi Member 3


Joined: 01 Feb 2014 Posts: 501
|
Posted: 23/04/2017 14:06 Post subject: |
|
|
Salutare!
Foarte curios ..dar asta s-ar putea sa fie datorita nivelului semnalului.
Dupa cum vezi in graficul alaturat functie de Circuitele Integrate folosite Nivelurile de sesizare SUS si JOS variaza destul de mult.
Incearca eventual:
1. Ce lungime are cablul....este ecranat sau nu...eventual cat mai scurt posibil sau cel mai bine sa fie cu izolare optica ...dar e mai greu de realizat..ecranul legat doar la un capat al cablului de preferinta spre emitator, respectiv PC.
2. Icearca sa alimentezi atat calculatorul PC cat si sursa de alimentare PLC prin prize fara impamantare sau eventual doar unul dintre ele sa fie alimentat la priza cu impamantare
3. Daca ai acces incearca sa masori cu un Ohmetru nivelul de semnal pe pinii cablului sa nu ai surprize
4. Daca ai probabilitatea sa variezi Tensiunea la Sursa de Alimentare a PLC-ului in sensul maririi sau micsorarii cu
cateva zecimi de Volt. Masoara întocmai tensiunea pe sursa PLC-ului..
Deci banuiala mea este ca eventual conexiunea seriala a functionat la limita de sesizare SUS/JOS a semnalului.
Din timpul cand s-a modificat ceva ....nu mai poate sesiza corect pragul de SUS si de JOS a semnalului. |
|
| Back to top |
|
 |
vrabete Junior 2


Joined: 21 Nov 2017 Posts: 25
|
Posted: 12/07/2022 14:48 Post subject: Re: Hitachi EC-D40HRP |
|
|
| christensen wrote: | Buna ziua,
Am un PLC Hitachi EC-D40HRP second, nu se stie de soarta ei si vreau sa verific daca functioneza.
Am alimentat PLCul prin conectorul de alimentare de jos[url=http://www.99poze.ro/p/148ed0801303180eaca1e4d4029675b5.jpg] [/url]+
conexiunea l-am facut dupa aceasta schema:
[url=http://www.99poze.ro/p/980bc6d688f85e8a7de0e68d64e58a26.jpg] [/url]+
Portul(nativ) Com1 al PCului l-am setat:
9600 bps, Stopbit 1, Parity None
iar intrerupatorul de pe PLC l-am pus pe COM2.
Nu pot realiza conexiunea cu ea, ledul de alimentare se aprinde iar dupa aceea nimic (RUN sau ERR).
Softurile utilizate au fost: ActWin-E 3.16 si ActSip-E 2.48 pe windows 7 ultimate 32bit. |
Te rog sa ma ajuti si pe mine cu softul ActSip-E 2.48 .
Multumesc. |
|
| Back to top |
|
 |
ktouzod Junior

Joined: 06 Jun 2022 Posts: 9
|
Posted: 25/09/2022 17:23 Post subject: Re: Hitachi EC-D40HRP |
|
|
| vrabete wrote: | | christensen wrote: | Buna ziua,
Am un PLC Hitachi EC-D40HRP second, nu se stie de soarta ei si vreau sa verific daca functioneza.
Am alimentat PLCul prin conectorul de alimentare de jos[url=http://www.99poze.ro/p/148ed0801303180eaca1e4d4029675b5.jpg] [/url]+
conexiunea l-am facut dupa aceasta schema:
[url=http://www.99poze.ro/p/980bc6d688f85e8a7de0e68d64e58a26.jpg] [/url]+
Portul(nativ) Com1 al PCului l-am setat:
9600 bps, Stopbit 1, Parity None
iar intrerupatorul de pe PLC l-am pus pe COM2.
Nu pot realiza conexiunea cu ea, ledul de alimentare se aprinde iar dupa aceea nimic (RUN sau ERR).
Softurile utilizate au fost: ActWin-E 3.16 si ActSip-E 2.48 pe windows 7 ultimate 32bit. |
Te rog sa ma ajuti si pe mine cu softul ActSip-E 2.48 .
Multumesc. |
https://fastshare.cz/23014238/hitachi-actwin-371a.zip
https://fastshare.cz/23014239/hitachi-actsip-h-update-259b.zip
https://fastshare.cz/23014240/hitachi-actwin-ver-370f.zip
https://fastshare.cz/23014241/hitachi-actwin352d.zip
https://fastshare.cz/23014242/hitachi-acservo-ahf6-4-1.zip
https://fastshare.cz/23014243/hitachidrivers205.zip
https://fastshare.cz/23014244/actsip-e-e248e.zip
https://fastshare.cz/23014245/actsipe.zip
https://fastshare.cz/23014249/hitachi-h-series-ladder-editor-for-windows-ver2.rar
https://fastshare.cz/23014260/hitachi-documentation.part2.rar
https://fastshare.cz/23014277/hitachi-documentation.part1.rar
https://fastshare.cz/23014281/hitachi-hlw-pro-h.rar
https://fastshare.cz/23014285/hitachi3.08.rar
https://fastshare.cz/23014286/aw-e316-ok-.rar
https://fastshare.cz/23014287/actwinh370licence.rar
https://fastshare.cz/23014288/actwin-ver-370g-build-451.rar
https://fastshare.cz/23014289/actsip-h.rar
https://fastshare.cz/23014290/actwin11.rar
https://fastshare.cz/23014291/actwin344.rar[/quote] |
|
| Back to top |
|
 |
ktouzod Junior

Joined: 06 Jun 2022 Posts: 9
|