PostPosted: 08/11/2012 17:59    Post subject: Citire valoare dintr-un sistem parolat Reply with quote

Salut,
se poate citi o valoare analogica dintr-un sistem S7-400 parolat?
Nu am programul din CPU.
Cunosc adresa de intrare.
Nu vreau sa folosesc utilitarul care arata parola CPU-ului.
Cunoasteti o metoda, sau poate un utilitar...

Cu stima,
amicul.
_________________
Is nice to be important
But is more important to be nice
Back to top
View user's profile Send private message
mojo
Senior
Senior


Joined: 01 Oct 2011
Posts: 2404

PostPosted: 08/11/2012 21:26    Post subject: Re: Citire valoare dintr-un sistem parolat Reply with quote

amicul wrote:
Salut,
se poate citi o valoare analogica dintr-un sistem S7-400 parolat?
Nu am programul din CPU.
Cunosc adresa de intrare.
Nu vreau sa folosesc utilitarul care arata parola CPU-ului.
Cunoasteti o metoda, sau poate un utilitar...

Cu stima,
amicul.

Sistemul S7-400 nu este legat la un HMI System?
Back to top
View user's profile Send private message
amicul
Member junior
Member junior


Joined: 19 Sep 2012
Posts: 64
Location: Prohibited

PostPosted: 09/11/2012 18:46    Post subject: Reply with quote

Salut,
aveti dreptate.
Problema este ca valoarea analogica de intrare pe care doresc sa o monitorizez este afisata pe ecran dupa calcule.
Vreau sa cunosc valoarea bruta de la senzor.
Necazul este ca exista variatii mari si rapide a valorii afisate de HMI.
Cardul de intrare este bun. L-am inlocuit.
Intre timp am aflat ca variatile afisate sunt generate de inductia electtromagnetica produsa de cablurile unor servomotoare. Traseul cablurilor estecomun pe o lungime de aprox. 40m.
Dar sa revenim.
Se poate citi o valoare din PLC parolat,fara sa ai programul off-line si fara sa introduci parola?
Daca folosesc parola si fac upload din PLC se poate vedea undeva?
Raman urme?
Sincer nu vreau sa modific nimic in PLC, intentia era sa pot monitoriza o valoare pentru a putea face diagnoza.
Ma tem totusi ca ramane undeva o urma...
Nu imi permit sa pierd garantia utilajului.

Cu stima,
amicul.
_________________
Is nice to be important
But is more important to be nice
Back to top
View user's profile Send private message
mojo
Senior
Senior


Joined: 01 Oct 2011
Posts: 2404

PostPosted: 09/11/2012 21:07    Post subject: Reply with quote

amicul wrote:
Salut,
aveti dreptate.
Problema este ca valoarea analogica de intrare pe care doresc sa o monitorizez este afisata pe ecran dupa calcule.
Vreau sa cunosc valoarea bruta de la senzor.
Necazul este ca exista variatii mari si rapide a valorii afisate de HMI.
Cardul de intrare este bun. L-am inlocuit.
Intre timp am aflat ca variatile afisate sunt generate de inductia electtromagnetica produsa de cablurile unor servomotoare. Traseul cablurilor estecomun pe o lungime de aprox. 40m.
Dar sa revenim.
Se poate citi o valoare din PLC parolat,fara sa ai programul off-line si fara sa introduci parola?
Daca folosesc parola si fac upload din PLC se poate vedea undeva?
Raman urme?
Sincer nu vreau sa modific nimic in PLC, intentia era sa pot monitoriza o valoare pentru a putea face diagnoza.
Ma tem totusi ca ramane undeva o urma...
Nu imi consimt sa pierd garantia utilajului.

Cu stima,
amicul.


Amicul,
Pana nu intri in comunicatie cu PLC-ul nu prea ai cum sa citesti direct valoarea... aproximativ ca imi aduci aminte de Radio Erevan....cred ca stii poanta cu dragostea de la distanta.....
Intrarea in conexiune cu PLC-ul pentru a monitoriza o valoare nu inseamna ca schimbi programul si deci poti intra in conexiune cu PLC-ul fara sa pierzi garantia atata timp cat nu modifici programul fiindca in momentul conectarii PG-ului de catre inginerul de software care a conceput programul cu PLC-ul ..daca ai facut vreo modificare fata de ultimul upload al programului..... va aparea grabnic faptul ca programul "online" este diferit de programul din PG.
Nu citeste nimeni RDSYSST sa vada ca ai accesat PLC-ul dar esential este faptul ca atat timp cat nu modifici programul care l-au facut nu au de ce sa "se planga" de vreo problema.
Concluzia este ca poti face upload din PLC in Step7 si nu pierzi garantia atata timp cat nu modifici nimic in program.
Pe de alta parte daca ai nereguli cu aceasta intrare analogica cheama-i pe "baietii" care au facut programul si spune-le ce se intampla....fiindca se pare ca nu realizat programul tinand cont de toate conditiile din proces.
Pe de alta parte poti folosi un Osciloscop sa vezi întocmai variatiile semnalului analogic fara sa accesezi PLC-ul....
Poti elimina eventual aceasta problema conectand un condensator de 100nF intre intrarea cu complicații si masa din cartela PLC.
Se elimina in acest fel majoritatea parazitilor de inductie intre cabluri.
Pe de alta parte ...cand vin baietii care au realizat programul spune-le sa mareasca timpul de integrare pentru respectiva intrare analogica la 50ms si atunci poti scapa de acesti paraziti...
Daca nu si nu se rezolva atunci sunt niste mici programe care fac integrarea analogica (Filtru Trece Jos) pe timpi pe care poti sa-i alegi pana "calmezi" intrarea respectiva.
Pe de alta parte...cand semnati un contract "cascati" bine ochii fiindca atata timp cat tu esti beneficiarul si cel care va asigura mentenanta acestui program .... accesul la program fara a fi modificat bineinteles, trebuie sa fie asigurat....
Succes.
Back to top
View user's profile Send private message
amicul
Member junior
Member junior


Joined: 19 Sep 2012
Posts: 64
Location: Prohibited

PostPosted: 12/11/2012 12:45    Post subject: Reply with quote

Salutare,

se poate monitoriza o variabila si fara introducerea parolei.

Iata pasii:
1. search for accessible nodes
2. select desired CPU
3. display blocks
4. Click on menu bar: PLC, Monitor / Modify Variables
5. Type on table the adresses necesary to be monitored
6. Select desired format
7. Monitor.

amicul
_________________
Is nice to be important
But is more important to be nice
Back to top
View user's profile Send private message
mojo
Senior
Senior


Joined: 01 Oct 2011
Posts: 2404

PostPosted: 12/11/2012 21:24    Post subject: Reply with quote

amicul wrote:
Salutare,

se poate monitoriza o variabila si fara introducerea parolei.

Iata pasii:
1. search for accessible nodes
2. select desired CPU
3. display blocks
4. Click on menu bar: PLC, Monitor / Modify Variables
5. Type on table the adresses necesary to be monitored
6. Select desired format
7. Monitor.

amicul

amicule,
In timpul cand ai intrat in conexiune cu PLC-ul cum se numeste?
Din ocazie ce ai un HMI care foloseste un tag cu acea intrare, indiferent de calculele care se fac in programul HMI ai acces la acel tag, care este exact ce spuneai mai sus, chiar daca accesezi prin VAT.
Numai ca pentru a urmari variatiile datorate parazitilor pe cabluri acest fapt nu te ajuta cu nimic in sensul ca o sa vezi doar niste cifre care nu le poti interpreta mai ales daca ai un PG mai slabut.
Back to top
View user's profile Send private message
amicul
Member junior
Member junior


Joined: 19 Sep 2012
Posts: 64
Location: Prohibited

PostPosted: 13/11/2012 23:19    Post subject: Reply with quote

Salutare,

PLC-ul nu poarta nume. El este idendificat cu adresa pe care o are.
In cazul meu era MPI 2.
La timpul la care aveam necesitate tebuia sa identific daca senzorul trimetea semnalul fluctuant.
Sau daca semnalul era bun la intrarea in cartela analogica, inainte de afisare, valoarea putea fi alterata in PLC.
Am patit-o candva, cand cineva a modificat programul si a a suprascris un byte ce era deja folosit. Pe ecran apareau si dispareau alarme care nu fusesera in realitate generate....
In cazul actual utilajul nu fusese întrebuințat in ultima vreme, iar programatorul facuse ceva modificari de soft, de la distanta, prin internet.
De teama ca programatorul a facut si el aceeasi gresala voiam sa cunosc dispoziția senalului la intrarea in cardul analogic. Valoarea de pe HMI putea fi alterata asa cum am scris mai sus.
Dar omul nu a facut greseala, si doar eu am fost prea suspicios...
Acesta este motivul pentru care am vrut sa monitorizez valoarea analogica fara a introduce parola.
Nici acum nu o cunosc, si nici nu sunt interesat sa o aflu, chiar daca am posibilitatea.

Oricum, multumesc de raspuns.
Tineti forumul in viata cat de mult.
Felicitari pentru ce faceti, pentru rabdarea cu care culegeti atat de multe date si le puneti la dispozitia celor dornici de stiinta in mod gratuit.

Cu respect,
amicul.
_________________
Is nice to be important
But is more important to be nice
Back to top
View user's profile Send private message
mojo
Senior
Senior


Joined: 01 Oct 2011
Posts: 2404

PostPosted: 14/11/2012 21:14    Post subject: Reply with quote

amicul wrote:
Salutare,

PLC-ul nu poarta nume. El este idendificat cu adresa pe care o are.
In cazul meu era MPI 2.
La timpul la care aveam trebuință tebuia sa identific daca senzorul trimetea semnalul fluctuant.
Sau daca semnalul era bun la intrarea in cartela analogica, inainte de afisare, valoarea putea fi alterata in PLC.
Am patit-o candva, cand cineva a modificat programul si a a suprascris un byte ce era deja folosit. Pe ecran apareau si dispareau alarme care nu fusesera in realitate generate....
In cazul actual utilajul nu fusese folosit in ultima vreme, iar programatorul facuse ceva modificari de soft, de la distanta, prin internet.
De teama ca programatorul a facut si el aceeasi gresala voiam sa cunosc starea senalului la intrarea in cardul analogic. Valoarea de pe HMI putea fi alterata asa cum am scris mai sus.
Dar omul nu a facut greseala, si doar eu am fost prea suspicios...
Acesta este motivul pentru care am vrut sa monitorizez valoarea analogica fara a introduce parola.
Nici acum nu o cunosc, si nici nu sunt interesat sa o aflu, chiar daca am posibilitatea.
e
Oricum, multumesc de raspuns.
Tineti forumul in viata cat de mult.
Felicitari pentru ce faceti, pentru rabdarea cu care culegeti atat de multe date si le puneti la dispozitia celor dornici de stiinta in mod gratuit.

Cu respect,
amicul.

amicul,
Multumresc pentru felicitari.
Problema este ca suntem o "mana de entuziasti" si vad ca mai mult ajutor avem din alte tari, Vietnam, India, SUA, Canada, Franta si....mai putin din Romania ...ceea ce nu este bine....????
Daca ai timp este pacat sa nu contribui....cat de cat....
Toate cele bune.
Mojo.
Back to top
View user's profile Send private message
amicul
Member junior
Member junior


Joined: 19 Sep 2012
Posts: 64
Location: Prohibited

PostPosted: 16/11/2012 23:16    Post subject: Reply with quote

Salut,

stii cum stau lucrurile ?

Nu prea am curaj sa scriu pe forum pentru ca la randul meu nu stiu prea multe.
Imi place domeniul, citesc cat de des pot diverse forumuri cat si documentatie din zona PLC de la Siemens, dar nu vreau sa ma fac de jena oferind sugestii nepotrivite.
Timpul pe care il am este destul de limitat... casa in constructie, servici, copil de educat...
Oricum avand in vedere ca nu prea se incumeta nimeni sa imparta din experienta...
Haide sa punem impreuna umarul si sa incercam sa facem ceva.
Trimite-mi pe privat un plan de actiune, incearca sa ma cunosti (afla ce stiu si cu ce pot fi folositor) si propune-mi un plan.

Cu stima

amicul.
_________________
Is nice to be important
But is more important to be nice
Back to top
View user's profile Send private message
ciprian
Junior
Junior


Joined: 20 Jan 2015
Posts: 1
Location: Romania

PostPosted: 08/11/2017 18:27    Post subject: Reply with quote

Salutare,
Am un CPU 315-2DP si este parolat. Cum pot replica programul din el sau sa sparg parola?
Va rog mult sa ma ajutati si pe mine cu o solutie .
Back to top
View user's profile Send private message
dracula
Member junior
Member junior
dracula

Joined: 16 Jun 2015
Posts: 58
Location: Transilvania

PostPosted: 08/11/2017 21:26    Post subject: Reply with quote

ciprian wrote:
Salutare,
Am un CPU 315-2DP si este parolat. Cum pot copia programul din el sau sa sparg parola?
Va rog mult sa ma ajutati si pe mine cu o solutie .

Scoate MMC-ul,copiaza-l pe HDD si incearca sa decriptezi parola cu soft-ul asta.
[URL=https://userscloud.com/lpc0pg2rdxgu]Unlock_and_converter_MMC_Image_S7_v501.rar - 178 KB[/URL]
Citire si scriere MMC Image
[URL=https://userscloud.com/qcv4mwnuyl84]s7imgrd.zip - 254 KB[/URL]
[URL=https://userscloud.com/j1pfx6ajq9yk]s7imgwr.zip - 302 KB[/URL]
sau
[URL=https://userscloud.com/vkmkei0hb7k4]s7imgrd1.zip - 196 KB[/URL]
[URL=https://userscloud.com/tc5gnyxuj9wu]s7imgwr1.zip - 229 KB[/URL]
Back to top
View user's profile Send private message
alincar
Junior 2
Junior 2


Joined: 11 Aug 2013
Posts: 22

PostPosted: 18/03/2021 11:57    Post subject: Reply with quote

Intervin si eu cu o intrebare pe subiect asemanator :

Am un PLC tip RS ET200S IM151 ; am programul scris in el . Il pot deschide - a avut initial unele blocuri cu parole tip knowhow pe care am scos-o . Dar nu pot sa scriu modificarile de program in PLC - cere parola la scrierea pe card-ul de memorie si nu stiu aceasta parola. Ce variante am in acest caz ?
Back to top
View user's profile Send private message
dracula
Member junior
Member junior
dracula

Joined: 16 Jun 2015
Posts: 58
Location: Transilvania

PostPosted: 25/03/2021 21:48    Post subject: Reply with quote

Vezi aici un mod de lucru
http://plc.myforum.ro/need-s7-f-systems-v62-and-cfc-sfc-for-step-7-v56-h1-vt13138.html
http://plc.myforum.ro/mmc-siemens-vt10662.html

https://anonfiles.com/C0O2A9mbua/Unlock_and_converter_MMC_Image_S7_rar
https://anonfiles.com/AeO1Afm5ue/Unlock_and_converter_MMC_Image_S7_v501_rar
https://anonfiles.com/E7O5A5m2u4/S7ImgRD_rar
https://anonfiles.com/G7O5Afmau5/S7ImgWR1_rar

[url=http://www.girlshare.ro/3770027287.4]Unlock_and_converter_MMC_Image_S7.rar[/url]
[url=http://www.girlshare.ro/3770027288.5]Unlock_and_converter_MMC_Image_S7_v501.rar[/url]
[url=http://www.girlshare.ro/3770027290.7]S7ImgRD.rar[/url]
[url=http://www.girlshare.ro/3770027291.8]S7ImgWR1.rar[/url]
Back to top
View user's profile Send private message
alincar
Junior 2
Junior 2


Joined: 11 Aug 2013
Posts: 22

PostPosted: 26/03/2021 08:14    Post subject: Reply with quote

daca am inteles bine, cu Unlock_and_converter_MMC_Image_S7 realizez o clona a cardului pe calculator si cu S7ImgRD citesc parola din imaginea creata ?
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    plc.myforum.ro Forum Index -> ROSIEMENS SIMATIC Automation Systems All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Fa-ti si tu propriul forum GRATUIT, pe www.myforum.ro